Forum Sains Indonesia




*
Selamat datang, Pengunjung. Silahkan masuk atau mendaftar. Apakah anda lupa aktivasi email?
Mei 26, 2012, 10:54:40 AM

Masuk dengan nama pengguna, kata sandi dan lama sesi

Artikel Sains

Aku Cinta ForSa

  ForSa on FB  ForSa on Twitter

Pranala Luar

ShoutBox!

Last 10 Shouts:

 

fajri

Mei 24, 2012, 09:40:03 PM
numpang liat_liat dulu,, kexnya menarik bnget sama masalah mikon.. ! :D
 

haman11

Mei 24, 2012, 08:11:34 AM
ada yg tauproses daur ulang urin pada cicak gk ? ;)
 

GhostInMachine

Mei 23, 2012, 03:52:17 PM
kk mau tanya cara upload Tulisan dong??
 

army.fice

Mei 23, 2012, 12:22:47 AM
sepi banget sih :(
 

lustforscience

Mei 22, 2012, 08:26:02 PM
amin
 

exile_rstd

Mei 22, 2012, 08:24:55 PM
offline....
good night all  ;)
 

exile_rstd

Mei 22, 2012, 08:23:08 PM
iyaaaa jumat saya mau ujian kenaikan kelas. doain ya om Farabi, semoga ujiannya lancar dan dpt nilai memuaskan  :D
 

Farabi

Mei 22, 2012, 08:20:37 PM
KMana aja non? Sibuk belajar?
 

exile_rstd

Mei 22, 2012, 07:44:23 PM
argh lama ga buka forsa, comment di beberapa thread jd membingungkan saya. apa karena udh lama ga asah ya...
 

N E R R O

Mei 20, 2012, 07:41:57 PM
udah lama gak mampi ke forsa, sdh banyak berubah

Show 50 latest

Penulis Topik: UPS bermasalah  (Dibaca 1167 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

Offline tulushadi

  • Siswa Baru
  • *
  • Tulisan: 5
  • IQ: 1
    • Lihat Profil
UPS bermasalah
« pada: Oktober 29, 2010, 09:47:48 AM »
saya memiliki 2 buah UPS 1200 VA  yang masing masing bermasalah.
1. UPS  A memiliki masalah overheating pada IC Regulator Voltage (LM317T), overheating terasa saat kondisi UPS tersambung ke jala2 listrik ataupun saat UPS kondisi Backup. Panas yang timbul menyebabkan board dibawah heatsink LM317T menjadi kecoklatan seperti menerima panas yang sangat berlebihan. Overheating juga terjadi pada dua buah dioda 1N4007 disekitar IC regulator LM317T. Overheating dioda ini timbul beberapa detik setelah UPS dihidupkan dalam posisi UPS tersambung ke jala2 listrik ataupun saat UPS kondisi Backup. dari beberapa kali googling, saya masih belum menemukan penyebabnya, yang saya tahu (maklum newbie dalam elektronika) overheat pada dioda terjadi karena terdapat arus yang terlalu berlebihan yang melewatinya, saya telah mencoba menukar/mengkanibal resistor disekitar IC dan dioda dengan UPS B namun masalah over heat masih muncul, kira kira apa yang menyebabkannya?
(perlu juga disampaikan, awal pembongkaran UPS A ini ditemukan kapasitor disekitar IC LM317T dengan kode 63V 470uF sudah gembung dan telah telah ganti)
 
2. UPS B memiliki masalah jika dalam posisi backup hanya bertahan kira2 satu menit setelah itu OFF dengan sendirinya, kalo yang ini saya gak ada clue sama sekali, apa yang menyebabkan relaynya terputus setelah satu menit apakah ada hubungannya dengan kapasitor, (perlu diketahui kondisi batrai telah diganti baru)

mohon saran dan pembelajaran dari para ahli sekalian, terima kasih

(newbie yang ingin coba2)

Offline tukang.patri

  • Mahasiswa
  • **
  • Tulisan: 49
  • IQ: 2
  • Hak cipta hanya milik Alloh
    • Lihat Profil
Re: UPS bermasalah
« Jawab #1 pada: November 02, 2010, 02:20:24 PM »
coba cek aki nya mas
terus sisi low voltage dari TRAFO utamanya, siapa tau lapisan email nya sudah rontoh gara2 panas dan short ke tetangganya, harus gulung ulang
oya, UPS linear tafo besar ? atau SMPS ?
Hak Cipta Hanya Milik Alloh

Offline tulushadi

  • Siswa Baru
  • *
  • Tulisan: 5
  • IQ: 1
    • Lihat Profil
Re: UPS bermasalah
« Jawab #2 pada: November 03, 2010, 10:23:36 PM »
untuk tipe ups sepertinya UPS biasa untuk komputer pak merk prolink pro1200s apa termasuk katagori linear atau smps kurang paham, kalo yg smps apa yg untuk PSU komputer itu pak?

Offline tulushadi

  • Siswa Baru
  • *
  • Tulisan: 5
  • IQ: 1
    • Lihat Profil
Re: UPS bermasalah
« Jawab #3 pada: November 03, 2010, 10:24:49 PM »
aki dua2nya jg udah baru pak...

Offline Bung Tok

  • Siswa Baru
  • *
  • Tulisan: 4
  • IQ: 0
    • Lihat Profil
Re: UPS bermasalah
« Jawab #4 pada: November 17, 2010, 09:55:25 PM »
untuk UPS A ic LM317 gunanya utk supply circuit control, max arus out LM317 1A, coba cek rangkaian yg di supply LM317 apakah ada yg rsk ( dg cara meng urut kan kaki out LM317 pin yg ke 3 kalo gak salah) LM 317 panas krn over current.
untuk UPS B coba cek batterainya dg lampu mobil ( 12v 60 watt ) jika lampunya nyala terang berarti masih bagus, dan ketika pln nyala coba cek tegangan batt dimana harus lebih besar dari nominal batt ( per batt sekitar 13,5 volt )utk chargingnya.

good luck..........

 