[Ask] Pembacaan magnetic flowmeter tidak tepat

Dimulai oleh artindo, Oktober 16, 2014, 09:58:48 PM

« sebelumnya - berikutnya »

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

artindo

Permisi Bapak-bapak/ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak,

Saya mau tanya mengenai pembacaan flow menggunakan magnetic flowmeter. Berikut sketsa gambar proses di tempat saya.


Pada gambar tersebut, terdapat 4 buah flow meter. Seharusnya secara teori, pembacaan flow di flowmeter 1 itu adalah sama dengan penjumlahan pembacaan flowmeter 3 dan 4. Begitu juga flowmeter nomor 2, pembacaan flownya adalah sama dengan jumlah pembacaan flowmeter nomor 3 dan 4. Pembacaan flowmeter 1 dan 2 adalah sama. Pembacaan flowmeter 3 dan 4 juga sama.

Kondisi aktual sekarang :
Pembacaan flowmeter 1 dan 2 sudah sama yakni masing2 sekitar 120 m3/h. Pembacaan flowmeter 3 dan 4 juga sudah sama yakni masing2 sekitar 65 m3/h. Nah seharusnya pembacaan flow di flowmeter nomor 1 dan 2 adalah sama dengan hasil penjumlahn flowmter 3 dan 4 yakni 65 + 65 = 130 m3/h. Jadi flowmeter nomor 1 adalah 130 m3/h dan nomor 2 juga 130 m3/h. Akan tetapi, flowmeter nomor 1 dan 2 hanya membaca 120 m3/h. Jadi ada flow yang hilang atau tidak terbaca.
Atau, flowmeter nomor 3 dan 4 seharusnya adalah sekitar 60 m3/h, karena flowmeter nomor 1 dan 2 masing-masing adalah 120 m3/h.
Valve B dan C full open, valve A dan D full close.

Pertanyaan :
Apakah masalahnya pada sistem tersebut?
Bagaimana solusinya agar bacaan flownya tepat?
Terima kasih.

Note : Untuk paramater,K-factor,dll semua sudah disesuaikan antara sensor dengan transmitter. Sensor dan transmitter juga baru, keempatnya dipasang bersamaan karena semuanya baru. Merk flowmeter Yokogawa. Fluida di pipanya adalah paraxylene (sejenis minyak mentah). Berikut adalah paramaternya :