Gunakan MimeTex/LaTex untuk menulis simbol dan persamaan matematika.

Welcome to Forum Sains Indonesia. Please login or sign up.

Oktober 12, 2024, 11:14:46 AM

Login with username, password and session length

Topik Baru

Artikel Sains

Anggota
Stats
  • Total Tulisan: 139,653
  • Total Topik: 10,405
  • Online today: 76
  • Online ever: 1,582
  • (Desember 22, 2022, 06:39:12 AM)
Pengguna Online
Users: 0
Guests: 41
Total: 41

Aku Cinta ForSa

ForSa on FB ForSa on Twitter

Bagaimana cara meminimalisir delay time pada modbus rtu via rs485 two-wire

Dimulai oleh asaria, Oktober 24, 2009, 11:57:43 PM

« sebelumnya - berikutnya »

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

asaria

Rekans,

Ada yang tahu bagaimana cara meminimalisir delay time pada modbus rtu via rs485 two-wire?
Saya membaca data dari siemens logo PLC (slave).
Saat komunikasi terjadi, request dari PLC saya (master) dapat diterima di logo PLC kurang dari 3sekon. Tapi, sebaliknya data yang saya baca dari logo PLC saya terima 1 menit kemudian. Untuk komunikasi, delay yang melebihi 3s dianggap fail, meskipun datanya ada.

Koneksi saya begini:
PLC master         Logo PLC (slave)
TX+ --------------RX+
     | jumper
RX+  -------|
TX- --------------RX-
     | jumper | used 120 Ohm termination resistor
RX-  --------|         

Pada master, TX+/RX+ dijumper begitu juga TX-/RX-, sedangkan RX+/RX- dihubungkan dengan 120Ohm resistor, TX+ dan TX- dari master kemudian di tarik straight ke RX+/RX- PLC slave.

ksatriabajuhitam

keliatannya bukan di komunikasinya yah...
tampak responsnya yg lambat,

(tapi ga tau apa yg dikerjain sama PLCnya; IO driver-nya mungkin? sorry ga ngerti PLC. bagi-bagi referensi nya dong :kribo: )
not all the problems could be solved by the sword, but sword holder take control of problems.
ForSa versi mobile: http://www.forumsains.com/forum?wap2

asaria

Komunikasi OK, karena setiap kali transmit request selalu ada reply dari slave.
Setiap perintah write yg dikirimkan diterima oleh slave dgn baik (kurang dari 3s delay).
Hanya received signal-nya yg diterima sangat lambat oleh master.

PLC master tidak hanya control komunikasi, tapi juga control proses lain, termasuk komunikasi dgn device lain.
Kenapa yah? Apa kudu ganti ke 4-wire?

asaria

Tentang MODBUS bisa dilihat di sini:
asaria.wordpress.com/2009/10/26/modbus-rtu/

cartiman

Kutip dari: asaria pada Oktober 26, 2009, 11:46:51 AM
Komunikasi OK, karena setiap kali transmit request selalu ada reply dari slave.
Setiap perintah write yg dikirimkan diterima oleh slave dgn baik (kurang dari 3s delay).
Hanya received signal-nya yg diterima sangat lambat oleh master.

PLC master tidak hanya control komunikasi, tapi juga control proses lain, termasuk komunikasi dgn device lain.
Kenapa yah? Apa kudu ganti ke 4-wire?

2 wire emang lebih lambat ... Coba Pakai 4-Wire ...

asaria

Tenkyu bung Carti.
Saya coba dulu, nunggu orang engine-nya. PLC slave (Logo Siemens) yang dipakai fungsinya sebenarnya untu local governor pump engine.
Karena dari 2 sistem yang berbeda, troubleshootingnya pun ngelibatin kedua vendor PLC.

asaria

Temans,
Thanks untuk semua responnya. Pagi tadi saya sudah tahu penyebab dan solusi terhadap kasus ini.
Penyebabnya ternyata, di sisi slave memakai konfigurasi multidrop untuk reading dan writing.
Namun mereka lupa menggunakan termination resistor pada RX+ dan RX- nya.
Setelah 120 Ohm termination resistor disambungkan ke RX+ dan RX- pada slave terakhir, problem solved.
Delaynya kurang dari 2s baik untuk reading maupun writing.

Too Payz

Astaga kok kumunikasi data bisa delay sampai 2 detik ya...
Gila lama amat...
dengan level RS485 pula...  :o   :o   :o
Slave-nya ada banyak banget ya...?
ato protokol komunikasinya yang panjang...?
Baudrate-nya udah ditetapkan.. g bisa diubah jadi yang cepat ya?

asaria

Jarak antara master dan slave 50m++.
Port komunikasi yang dibuka tidak hanya 1, tapi 10.
Untuk pompa ini hanya salah satu saja.
Dan PLC-nya tidak hanya dipakai untuk komunikasi, tapi juga untuk kontrol proses dgn scanning rate 500ms.