mhyworld

Kutip dari: iMathcore19 pada Oktober 02, 2012, 01:18:41 PM
dengan begitu berarti flowrate berbanding terbalik dengan ss delaynya yah pak?

flowrate tinggi maka lebar pulsa switch akan pendek lalu kondisi yang lebih baik untuk flowcomputer agar dapat memproses data adalah dengan memperkecil delaynya agas sinyal berlebar pulsa pendek tersebut tidak dianggap sebagai sinyal noise oleh flow computer?


Ya, benar. Agar flowcom tidak mengabaikan sinyal, pulsanya harus lebih panjang daripada delay.
once we have eternity, everything else can wait

iMathcore19

Kutip dari: mhyworld pada Oktober 03, 2012, 08:40:19 AM
Ya, benar. Agar flowcom tidak mengabaikan sinyal, pulsanya harus lebih panjang daripada delay.
t

Okay pak.. terimakasih banyak.. akhirnya saya paham juga alasannya.. saya kira selama ini delay semakin panjang akan mengakibatkan kinerja sistem lebih aman dengan kata lain dapat bekerja pada range flowrate yang lebih lebar. ternyata pemikiran saya mis-konsep.. hahaha..

okelah kalau begitu.. terimakasih nih atas respon-responnya.. mohon bantuannya untuk problema-problema saya di lain waktu..

hehe..