Penulis Topik: Selisih air  (Dibaca 4313 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

Offline asl

  • Siswa Baru
  • *
  • Tulisan: 1
  • IQ: 1
  • ForSa!
Selisih air
« pada: Desember 02, 2017, 12:56:48 AM »
mau bertanya dong, kira" apa penyebab terjadinya selisih air pada water meter ?
karena saya pasang water meter dalam 1 pipa tetapi pembacaan water meternya memiliki selisih air sekitar 70m3.
kira" itu penyebabnya apa ya ??

Offline syx

  • Global Moderator
  • Profesor
  • *****
  • Tulisan: 4.540
  • IQ: 341
  • Gender: Pria
    • Kliping Koran
Re:Selisih air
« Jawab #1 pada: Desember 31, 2017, 11:14:16 AM »
bagaimana cara kerjanya? selisih ini lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai seharusnya?

Offline sloth

  • Mahasiswa
  • **
  • Tulisan: 30
  • IQ: 8
  • ForSa!
Re:Selisih air
« Jawab #2 pada: Januari 02, 2018, 02:40:56 AM »
Mungkin air di kedua sisi beda? Maksudnya karena ketambahan entah apa (mungkin di satu sisi "terkotori" sama sabun atau garam mungkin) berat jenisnya jadi sedikit beda, dan mereka (air di kedua sisi) belum bercampur.

Btw, 70m3?

Offline sloth

  • Mahasiswa
  • **
  • Tulisan: 30
  • IQ: 8
  • ForSa!
Re:Selisih air
« Jawab #3 pada: Januari 02, 2018, 02:42:02 AM »
Dan bagaimana kamu tau ada selisih? Acuannya apa?

Offline syx

  • Global Moderator
  • Profesor
  • *****
  • Tulisan: 4.540
  • IQ: 341
  • Gender: Pria
    • Kliping Koran
Re:Selisih air
« Jawab #4 pada: Januari 09, 2018, 09:50:48 PM »
70m3 tentu nilai yang sangat banyak... sayangnya ga ada info lebih lanjut dengan selisih ini air yang lewat lebih banyak atau lebih rendah dibanding yang terukur. metode kerja water meter juga tidak disebutkan. kemungkinan yang umum adalah alat tidak terkalibrasi dengan benar, masalah pada piping. kebocoran pada pipa setelah water meter tentunya bisa memberikan air lebih rendah daripada yang tertera pada alat.

 

Related Topics

  Subyek / Dimulai oleh Jawaban Tulisan terakhir
Air

Dimulai oleh mr.zero « 1 2 » Kimia

22 Jawaban
25550 Dilihat
Tulisan terakhir Januari 23, 2009, 01:29:27 PM
oleh dewa ruci
Air

Dimulai oleh superstring39 « 1 2 » Kimia

15 Jawaban
19714 Dilihat
Tulisan terakhir Agustus 19, 2010, 01:20:39 AM
oleh hawari
Air Hujan

Dimulai oleh Farabi « 1 2 3 4 5 » Kimia

66 Jawaban
21926 Dilihat
Tulisan terakhir Mei 07, 2010, 10:08:50 PM
oleh arydhamayanti
32 Jawaban
18876 Dilihat
Tulisan terakhir Juli 17, 2011, 08:53:00 PM
oleh Muhammad Taufiqi
9 Jawaban
22865 Dilihat
Tulisan terakhir September 06, 2016, 06:06:42 AM
oleh ytridyrevsielixetuls