numpang tanya om- om...
saya punya gensets merek perkins tahun 94 an jarang pake tapi dah ada masalah nih
kmaren - kmaren ini genset out put nya cuman 150 volt..
3 pass semua di test satu satu semua nya 150 volt..
apanya yang rusak and musti di cek ??
thanks b4
Kutipnumpang tanya om- om...
saya punya gensets merek perkins tahun 94 an jarang pake tapi dah ada masalah nih
kmaren - kmaren ini genset out put nya cuman 150 volt..
3 pass semua di test satu satu semua nya 150 volt..
apanya yang rusak and musti di cek ??
thanks b4
data yang di berikan kurang lengkap, merk, type, daya, 1 phase/3phase? jadi agak susah memberikan jawaban yang tepat, tapi ga masalah, saya jelaskan secara umum aja.
umumnya genset jika tegangan hilang/ droop. bisa beberapa kemungkinan.
1. periksa dioda eksitasi yang terletak pada ujung rotor. jika baik, periksa juga kapasitornya. karena kalo genset 1 phase, sering rusak kapasitornya.
2. periksa AVR nya.
3. jika lama tidak digunakan, besar kemungkinan kumparan stator lembab. coba di cek tahanan isolasi nya pake megger.
sementara ini aja dulu...,
thanks bro dah bantu jawab..
mo di lengkapin nih..
merk perkins. 105 KVA..3 phase..
jarang 2 sih di pake.. paling kalo mati listrik doank..
udah di liat avr nya tapi bingung soalnya tuh avr di cor ( kaya karet gitu )
bisa di service ga ya avr?? bisa kasi tau tempat service avr ?? gw di jakarta..
(3. jika lama tidak digunakan, besar kemungkinan kumparan stator lembab. coba di cek tahanan isolasi nya pake megger.)
kalo lembab gini ,gimana cara benerin nya??
thanks b4