Pertanyaan: kerusakan pada rangkaian charge.
Opsi 1: 1 pilihan: 1
Opsi 2: 2 pilihan: 1
Opsi 3: 2 pilihan: 1
Opsi 4: 3 pilihan: 0
Opsi 5: 5 pilihan: 0
Judul: charge ups ICA 2022b
Ditulis oleh: djodjo pada Maret 17, 2010, 09:00:12 AM
saya mau tanya nich..
kalo pada rangkain chargenya tidak mau ngecas itu biasanya pada komponen apanya yach..?
karena saat UPS aktive atau dikondisikan hanya untuk mengecas tegangan chargenya tidak keluar..
Judul: Re: charge ups ICA 2022b
Ditulis oleh: heru.htl pada Maret 20, 2010, 01:43:10 AM
Sebaiknya cek dioda rectifier, dioda ini sering mengalami "broken junction" oleh karena masa daur pakai yang telah lewat (oleh sebab pada saat charging, dioda mengalami lonjakan thermal cukup tinggi, tetapi pada saat normal-op, dioda dingin -- kadang hingga suhu kamar (dibawah 27 derajat C) -- kondisi "panas vs dingin" berulang ini bisa menyebabkan fenomena "tekukan-kawat" pada sususan kristal dioda, terutama di titik pertemuan P-N).
Judul: Re: charge ups ICA 2022b
Ditulis oleh: djodjo pada Maret 20, 2010, 12:33:36 PM
terima kasih atas infonya ...
Judul: Re: charge ups ICA 2022b
Ditulis oleh: m4t53nt0l pada Maret 26, 2010, 09:28:47 PM
Kutip dari: heru.htl pada Maret 20, 2010, 01:43:10 AM
Sebaiknya cek dioda rectifier, dioda ini sering mengalami "broken junction" oleh karena masa daur pakai yang telah lewat (oleh sebab pada saat charging, dioda mengalami lonjakan thermal cukup tinggi, tetapi pada saat normal-op, dioda dingin -- kadang hingga suhu kamar (dibawah 27 derajat C) -- kondisi "panas vs dingin" berulang ini bisa menyebabkan fenomena "tekukan-kawat" pada sususan kristal dioda, terutama di titik pertemuan P-N).


stuju,...kalo dioda rectifier ternyata baek-baek ajah,..coba cek battery,..biasanya ups ga bakalan mau nge-charge jika batterynya 0 volt,...coba ukur pake voltmeter