las listrik..

Dimulai oleh erik hardianto, Maret 09, 2009, 03:48:43 AM

« sebelumnya - berikutnya »

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

erik hardianto

tanya dong dan mohon minta jwban.. saya punya las listrik, mau ngelas dirumah knp turun ya? daya rumah 1300 W. padahal peralatan listrik rumah uda di pd di matiin,klo emang daya las lbh dari 1300? gmn caranya turunin daya las? bisa apa kaga ya? terima kasih

insan sains

Akan lebih aman, kalo daya listrik di rumah, di tambah aja....  ;D
Menuju Indonesia sebagai THE COUNTRY MASTER OF TECHNOLOGY, 2030

FAHRURRAZI

merk mesin las ente apa,terus dayanya berapa , kalau mau effesien pakai genset :kribo:

jupiter

yang membuat MCB trip adalah karena start awal nya saja. mesin las listrik terdiri dari kumparan. irrush current nya sangat besar, mencapai 3 x arus nominal . bisa pakai slow start, tapi mesti tau juga berapa daya input mesin las nya...

erik hardianto

Kutip dari: jupiter pada Maret 12, 2009, 11:27:30 PM
yang membuat MCB trip adalah karena start awal nya saja. mesin las listrik terdiri dari kumparan. irrush current nya sangat besar, mencapai 3 x arus nominal . bisa pakai slow start, tapi mesti tau juga berapa daya input mesin las nya...
oh gt, pertama2 pas nglas bisa tp +- 2 menit listrik turun. cara pake slow start gmn tu? mahal ga alatnya. klo diliat dari amper fusenya si kira2 8 - 12A. soalnya spek lasnya uda kaga keliatan..

jupiter

Kutipoh gt, pertama2 pas nglas bisa tp +- 2 menit listrik turun. cara pake slow start gmn tu? mahal ga alatnya. klo diliat dari amper fusenya si kira2 8 - 12A. soalnya spek lasnya uda kaga keliatan..

las listrik di pakai terus menerus atau cuma se sekali? sebaiknya tambah daya aja..., karena kalo pake slow start pun ga efektif kalau arus nya mencapai 8 - 12 A. kecuali MCB/pembatas daya yang di rumah 16A. tapi kalo 10A tidak efektif juga..

revizal

Sorry, newbe hih..

Saya punya inverter las inverter dan regulator gas argon berikut alat untuk TIG lasnya beserta elektroda tungsten.
Tapi saya ada pertanyaan nih (maklum gagap las):
1.Kalo mo ngelas stainless steel yang diklem ground kabel atau kabel + ?
2.Kalo nekat gak pake gas argon kira2 apa yg terjadi ?
3.Utk las stainless steel arus yang dipakai diset berapa?

NB: Inverter saya punya kemampuan 10-160 A.

Rev.